안녕하세요,,,
수험생의 기억을 토대로 한 개략적인 문제 및 가답안입니다. 정확한 문제의 복원이 이루어지는 즉시 지속적으로 수정해드리도록 하겠습니다....(__)(^^)
1. 거푸집측압에 영향을 주는 요소 4가지(
4점)
콘크리트 타설속도, 컨시스턴시, 콘크리트 비중, 시멘트량, 온도 및 습도, 시멘트의 종류, 거푸집 표면의 평활도, 거푸집의 투수성, 거푸집의 수평단면, 바이브레이터의 사용, 붓기방법, 거푸집의 강성, 철골 또는 철근량
▷▶1-175page 본문내용 참조
2. 용접에서 피복재의 역할 3가지(
3점)
산화(질화) 등 모재의 변질방지, 함유원소를 이온화해 아크를 안정, 용착금속에 함금원소를 가함, 용융금속의 탈산정련, 표면의 냉각으로 응고속도 낮춤
▷▶1-297page 3번 참조
3. 콘크리트 구조물의 균열발생시 보강방법 3가지(
3점)
강판접착공법, 앵커접착공법, 탄소섬유판 접착공법
▷▶1-237page 15번 참조
4. 설명하는 용어쓰기(
4점)
(가) 나무나 석재의 모나 면을 깎아 밀어서 두드러지게 또는 오목하게 하여 모양지게 하는 것:
모접기
(나) 모서리 구석 등에 표면마구리가 보이지 않게 45도 각도로 빗잘라 대는 맞춤:
연귀맞춤
(다) 무량판 구조 또는 평판구조에서 특수상자 모양의 기성재 거푸집:
워플폼
(라) 굵은 골재를 거푸집에 넣고 그 사이 공극에 특수모르타르를 적당한 압력으로 주입하여 만드는 콘크리트:
프리팩트콘크리트
▷▶1-375page 2번 참조
5. 설계기준강도 180kgf/㎠이상 규정된 공시체의 압축강도를 구하고 판정하기: 최대하중 29.5tf, 31.8tf, 30.7tf(
4점)
☞
F=(166.94+179.95+173.73)/3 = 175.54kgf/㎠
☞ 판정:
불합격
▷▶4-52page 6번 문제유사
6. 레미콘 제작순서 보기에서 쓰기(
4점)
(
(비빔시간) - 싣기시간 - (주행시간) - (대기시간) - (처리시간)
7. 공정표 작성 및 여유시간 산정(
8점)
▷▶93년 4회 출제문제와 동일한 것으로 판단됩니다.
8. 기초거푸집 소요량이 100㎡이고 1,2층의 거푸집이 각각 300㎡일때 거푸집 주문량 산출하기(
4점)
☞
기초거푸집 구입량: 100×1.03=103㎡
☞
1층 거푸집 구입량: 300×1.03=309㎡
☞
2층 거푸집 구입량: 300×0.57=171㎡
☞
구입량 = (300-171)×1.03=132.87㎡
☞ font color="blue">총주문량 = (103+309+132.87)=544.87㎡
▷▶2-77page 문제4번 참조
9. 타일 붙임 공법 3가지(
3점)
(가) 가장 오래된 타일붙이기 방법으로 타일 뒷면에 붙임모르타르를 얹어 바탕모르타르에 누르듯이 하여 1매씩 붙이는 방법:
떠붙임 공법
(나) 평평하게 만든 바탕 모르타르위에 붙임 모르타르를 바르고 그위에 타일을 두드려 누르거나 비벼넣으면서 붙이는 방법:
압착 공법
(다) 평평하게 만든 바탕모르타르 위에 붙임모르타르를 바르고 타일뒷면에 붙임모르타르를 얇게 발라 두드려 누르거나 비벼넣으면서 붙이는 방법:
개량 압착 공법
▷▶1-427page 8번 참조
10. 마감공사 시공순서(
4점)
☞
창 및 출입문(새시) - 벽미장(회반죽)마감 - 징두리설치(인조대리석판) - 걸레받이설치(인조대리석판) - 바닥깔기(비닐타일)
▷▶1-479page 11번 참조
11. 안방수와 바깥방수 장단점 비교(
4점)
☞안방수 장점:
공사비저렴,시공간단
☞안방수 단점:
보호누름이 필요하다
☞바깥방수 장점:
수압이 크고깊은 지하실에 적용
☞바깥방수 단점:
공사비고가, 바탕처리 따로 만들어야함
▷▶1-387page 본문참조
12. 프리스트레스트 콘크리트(
2점)
※현재 정확한 문제를 복원중입니다.
13. CM의 장단점 쓰기(
4점)
☞장점:
원가절감, 공기단축, 설계자와 시공자의 의사소통 개선, 통합관리기술을 건축주에게 서비스
☞단점:
발주자의 설계 미참여, 대형 건설업체에 유리, 하도급 계열화의 미흡
▷▶1-22page 본문내용 참조
14. 평판, 레벨 측정관련 기구(
4점)
(가) 평판측량:
엘리데이드, 평판, 구심기, 다림추, 자침기
(나) 레벨측량:
레벨, 스태프(staff)
▷▶1-61page 본문내용 참조
15. Float Foundation 용어설명(
3점)
연약지반위에서 굴착한 흙의 중량과 건축물의 중량이 균형을 이루도록 만든 기초공법
16. 1일 펌프량 산정(
3점)
☞
시간당 최대토출량: {π×/90.18)^2 /4}×1×24×60=36.62㎥/hr
☞
1일최대펌핑량: 36.42㎥/hr×6hr = 219.75㎥
▷▶2-76page 문제2번 참조
17. 콘크리트 압축강도 시험에서 파괴양상(
3점)
(가) 고강도콘크리트:
취성파괴
(나) 저강도콘크리트:
연성파괴
(다) 일반 콘크리트:
탄성파괴
▷▶1-237page 17번 문제참조
18. 철골조 내화피복공법 4가지를 쓰고 설명하기
4점)
☞
현장타설공법: 강재주위에 콘크리트를 5cm이상 현장에서 타설하는 공법
☞
조적공법: 돌,벽돌,콘크리트블록 등을 강재주변에 쌓는 공법
☞
미장공법: 철골부재에 철망 부착후 모르타르나 펄라이트모르타르를 바르는 공법
☞
뿜칠공법: 암면,석면 등의 내화피복재를 뿜칠로 시공하는 방법
▷▶1-312page 19번 참조
19. 인력부하도 및 균배도에 의한 소요인원 산정(
3점)
(1) EST 최대소요인원:
9명
(2) LST 최대소요인원:
9명
(3) 균배도에 의한 인원:
7명
▷▶3-88page 6번 참조
20. 콘크리트 조인트(Joint) 쓰기(
4점)
※현재 정확한 문제를 확인 및 복원중입니다.
21. 원심력 보강콘크리트 제조방법 2가지(
2점)
고압증기(autoclave)양생, 프리스트레스트 방식(프리텐션방식 또는 포스트텐션방식)
※현재 정확한 문제를 확인중입니다.
22. Power Shovel시간당 작업량 산정(
3점)
[DATA] q=2, k=0.9, f=0.8, E=0.83, Cm=5분
☞
Q= (3600×q×k×f×E)/Cm =(3600×2×0.9×0.8×0.83) / (5×60) = 14.34㎥/hr
▷▶2-41page 예제문제 유사
※현재 정확한 문제를 확인 및 복원중입니다.
23. 프리보링순서(
3점)
어스오거로 굴착 - 지지층 확인 - 시멘트주입후 오거 인발 - 말뚝삽입 - 타격 또는 타입하여 완성
※현재 정확한 문제를 확인중입니다.
24. 서중콘크리트의 특징 5가지(
5점)
☞
단위수량의 증가로 인한 내수성,수밀성 저하
☞
슬럼프 저하발생으로 충전성 불량, 표면마감불량
☞
초기발열증대에 따른 온도균열 발생
☞
초기에 급격한 수화반응으로 콜드죠인트 발생 우려
☞
플라스틱균열발생 우려, 장기강도저하 등등
▷▶5-177page 문제13번 참조
25. 철골 절단방법 3가지(
3점)
☞
전단절단, 톱절단, 가스절단
▷▶1-287page 4번 참조
26. 보강철근콘크리트블록조에서 세로철근을 반드시 넣어야 하는 위치 3개소(
3점)
☞
벽끝, 모서리나 교차부, 개구부 주위
▷▶1-348page 6번 참조
27. 시트방수 물량산출(
6점)
(가) 시트방수면적
(나) 누름콘크리트량
(다) 누름벽돌량
※현재 정확한 문제를 확인중입니다.
대한민국과 북조선인민공화국.. 대쥬신통일을 기대하며...