1. 철근의 응력-변형률 곡선에서 해당하는 영역과 주요 포인트 용어쓰기(3점)
① 비례한계점
② 탄성한계점
③ 상(위)항복점
④ 하(위)항복점
⑤ 네킹 또는 인장강도점
⑥ 파단점 또는 파괴점
⑦ 탄성영역
⑧ 소성영역
⑨ 변형도 경화 영역
⑩ 파괴영역
※건축구조 필기교재 297페이지 왼쪽 그림 참조

2. 기둥 철근량의 산출(4점)
※2-68페이지 예제 참조

3. 시트방수의 시공순서 쓰기(3점)
[ ㉮ → ㉯ → ㉰ → ㉱ → 마무리 ]
[보기: ① 시트붙이기 ② 프라이머칠 ③ 바탕처리 ④ 접착제칠]
㉮-③, ㉯-②, ㉰-④, ㉱-①
※6-46페이지 20번 문제 참조

4. 콘크리트 구조체공사의 VH(Vertical Horizontal) 공법에 관해 기술(3점)
침하균열을 방지하기 위하여 기둥, 벽 등 수직부재를 먼저 타설하고 수평부재를 나중에 분리하여 타설하는 방법
※1-244페이지 6번 문제 참조

5. 거푸집공사에 관계되는 용어쓰기(4점)
(1) 슬래브에 배근되는 철근이 거푸집에 밀착되는 것을 방지하기 위한 간격재: 스페이서(spacer)
(2) 벽거푸집이 오므라드는 것을 방지하고 간격을 유지하기 위한 격리재: 세퍼레이터(separater)
(3) 거푸집의 간격을 유지하며 벌어지는 것을 막는 긴장재: 폼타이(form tie)
(4) 거푸집을 쉽게 떼어낼 수 있도록 거푸집면에 칠하는 약제: 박리제
※1-200페이지 1번, 2번 문제 참조

6. 콘크리트의 크리프(Creep) 현상에 대해 설명(3점)
일정한 하중이 작용한 후 하중의 증가없이도 시간과 더불어 변형이 증가하는 콘크리트의 소성변형현상
※5-28페이지 2번 문제 참조

7. 기준점(bench mark) 설치시 주의사항 2가지(2점)
① 이동의 염려가 없는 곳에 설치한다.
② 2개소 이상 설치한다.
③ 지면에서 0.5~1.0m 정도에 바라보기 좋고 공사에 지장이 없는 곳에 설치한다.
※1-96페이지 8번 문제 참조

8. 지반조사시 실시하는 보링(Boring)의 종류 3가지(3점)
수세식, 충격식, 회전식, 오(우)거 보링
※1-84페이지 1번 문제 참조

9. 백화현상의 정의 및 대책 3가지(3점)
(1) 정의: 모르타르 중의 석회분이 공기중의 탄산가스와 결합하여 탄산석회로 유출되어 조적벽면에 흰가루가 돋는 현상
(2) 대책:
① 우중시공 금지
② 줄눈에 방수처리하고 시공후 벽표면에 실리콘 뿜칠
③ 줄눈시공시 방수제 사용, 사춤을 철저히 할 것
※1-380페이지 30번 문제 참조

10. 벽돌공사와 관련된 용어 쓰기(2점)
(1) 창 밑에 돌 또는 벽돌을 15도 정도 경사지게 옆세워 쌓는 방법:창대쌓기
(2) 벽돌벽 등에 장식적으로 구멍을 내어 쌓는 방법:영롱쌓기
※1-368페이지 그림 참조

11. 한중콘크리트에 관한 빈칸 채워넣기(4점)
(1) 한중콘크리트는 초기강도 (5)MPa 까지는 보양을 실시한다.
(2) 한중콘크리트 물시멘트비(W/C)는 (60)% 이하로 한다.
※1-261페이지 본문 및 1-268페이지 1번 문제 참조

12. Moch-up Test의 정의 및 시험항목 3가지(5점) (1) 정의: 풍동시험을 근거로 3개의 실물모형을 만들어 건축예정지의 최악조건으로 시험하여 재료품질, 구조계산치 등을 수정할 목적으로 행하는 실물대 모형시험
(2) 시험항목:예비시험, 기밀시험, 정압수밀시험, 동압수밀시험, 구조시험
※1-507페이지 11번, 12번 문제 참조

13. 실비청산보수가산도급 방식을 기호로 쓰기(3점)
[ A: 공사실비, A': 한정된 실비, f: 비율보수, F: 정액보수 ]
(1) 실비비율보수가산식:A + A×f
(2) 실비한정비율보수가산식:A' + A'×f
(3) 실비정액보수가산식:A + F
※1-22페이지 본문 참조

14. 줄눈 쓰기(3점)
지반 등 안정된 위치에 있는 바닥판이 수축에 의하여 표면에 균열이 생길 수 있는데 이러한 균열을 방지하기 위해 설치하는 줄눈: 조절줄눈(control joint)
※1-248페이지 3번 문제 참조

15. 측정기별 용도 쓰기(4점)
(1) Washington Meter: 콘크리트 내의 공기량 측정
(2) Earth Pressure Meter: 토압 측정
(3) Piezo Meter: 간극수압 측정
(4) Dispenser: AE제 계량
※1-243페이지 1번 문제 참조

16. 목재의 방부법 4가지(4점)
침지법, 주입법, 표면탄화법, 도포법
※1-403페이지 본문 및 1-406페이지 8번, 9번 문제 참조

17. TQC에 이용되는 도구 설명하기(4점)
(1) 파레토도: 불량 등 발생건수를 분류 항목별로 나누어 크기순서대로 나열해 놓은 그림
(2) 특성요인도: 결과에 원인이 어떻게 관계하고 있는가를 한눈에 알 수 있도록 작성한 그림
(3) 층별: 집단을 구성하고 있는 많은 데이터를 몇 개의 부분집단으로 나누는 것
(4) 산점도: 대응되는 두 개의 짝으로 된 데이터를 그래프 용지 위에 점으로 나타낸 그림
※4-20페이지 5번 문제 참조

18. BOT방식을 설명하고 이와 유사한 방식 2가지 쓰기(5점)
(1) BOT방식:발주측이 프로젝트 공사비를 부담하는 것이 아니라 민간부분 수주측이 설계, 시공 후 일정기간 시설물을 운영하여 투자금을 회수하고 시설물과 운영권을 무상으로 발주측에 이전하는 방식
(2) 유사한 방식:BTO방식, BOO방식
※1-34페이지 18번, 19번 문제 참조

19. 고정하중:M=150, V=120, 활하중:M=130, V=110일 때 소요공칭휨강도, 소요공칭전단강도 구하기(4점)
(1) 소요공칭휨강도:Mn=1.2×150+1.6×130=388
(2) 소요공칭전단강도:Vn=1.2×120+1.6×110=320

20. 전단력도와 휨모멘트도를 그리고 최대전단력, 최대휨모멘트값 구하기(4점)


Vmax=P
Mmax=PL_1

21. 겔버보의 지점반력 구하기(3점)


(1) DC 구간 : V_C = V_D = (30×6) / 2 = 90kN(↑)
(2) D점은 지점이 아니기 때문에 반력이 존재할 수 없으므로 V_D 를 90kN(↓)의 하중으로 다시 작용시킨다.
(3) AD 내민보 구간 : ΣM_B = 0 : V_A ×6 - 40×3 + 90×3 = 0
∴ V_A = -25kN(↓)
(4) ΣV = 0: V_A + V_B - 40-90 = 0 이므로 V_B = 155kN(↑)


22. 그림과 같은 철근콘크리트 보가 fck=21MPa, fy=400MPa, D22(단면적 387㎟) 일 때 강도감소계수 ψ=0.85를 적용함이 적합한지 부적합한지를 판정(4점)


※5-30페이지 10번 문제 참조

23. 철골세우기에서 기초 상부 고름질의 방법 3가지(3점)
전면바름법, 나중채워넣기 중심바름법, 나중채워넣기 십자바름법, 전면 나중채워넣기
※1-348페이지 9번 문제 참조

24. 용접부의 검사항목을 보기에서 골라 알맞는 공정에 해당번호를 쓰기(3점)
[보기: ㉮ 트임새 모양 ㉯ 전류 ㉰ 침투수압 ㉱ 운봉 ㉲ 모아대기법 ㉳ 외관판단 ㉴ 구속 ㉵ 용접봉 ㉶ 초음파검사 ㉷ 절단검사] (1) 용접착수전: ㉮, ㉲, ㉴
(2) 용접작업중: ㉯, ㉱, ㉵
(3) 용접완료후: ㉰, ㉳, ㉶, ㉷
※1-338페이지 17번 문제 참조

25. 굵은골재의 최대치수 25mm, 4kg을 물속에서 채취하여 표면건조 내부포수 상태의 질량이 3.95kg, 절대건조 질량이 3.60kg, 수중에서의 질량이 2.45kg 일 때 흡수율과 비중구하기(4점)
(가) 흡수율: (3.95-3.60)/3.60 ×100% = 9.72%
(나) 표건비중: 3.95/(3.95-2.45) = 2.63
(다) 겉보기비중: 3.60/(3.95-2.45) = 2.4
(라) 진비중: 3.60/(3.60-2.45) = 3.13
※4-38페이지 17번 문제 참조

26. H-250×250×9×14(SM490) 의 단면적 Ag = 9,218㎟이고, 휨좌굴강도 Fcr= 224.7N/㎟ 일 때 한계상태설계법에 의한 설계압축강도 산정(단, 설계저항계수 Φ=0.9를 적용) (3점)
ΦPn = ΦAg ․ Fcr = 0.9×9,218×224.7 = 1,864,156N = 1,864.16kN
※5-57페이지 17번 문제 참조

27. 제시된 공정표를 통해 일정계산 및 여유시간, CP 찾기(10점)