제목
2011.11.13시행 4회실기 복원문제 및 가답안
글쓴이 한솔아카데미 등록일 2011.11.14 조회수 6,417

2011년도 건축기사 4회 실기시험을 치르신 수험생 여러분들의 노고에 격려를 보냅니다.
11월 13일(일)에 시행된 문제를 전영상 학생 및 여러 수험생분들의 도움을 받아 정확한 문제지문은 아닙니다만 어느 정도 근접한 내용으로 올려드리오니 수험생 여러분들께서는 확인해보시고 정확한 지문과 배점이 생각나시면 글을 올려주셔서 복원하는데 협조해 주시면 감사하겠습니다.
수험생 여러분 모두의 합격을 진심으로 기원합니다.

1. VE의 사고방식 4가지(4점)
고정관념의 제거
사용자 중심의 사고
기능중심의 접근
Team Design의 조직적 노력
※1-53페이지 2번 문제 참조

2. 숏크리트(Shot crete)를 설명하고 장단점 쓰기(4점)
(1) 정의: 모르타르를 압축공기로 분사하여 바르는 것
(2) 장점: 재료 표면의 강도, 수밀성, 내구성 증진
(3) 단점: 다공질이고 외관이 거칠고 균열발생 우려
※1-284페이지 17번 문제 참조

3. 공동도급(Joint Venture Contract)의 장점 4가지(4점)
위험의 분산
자본력, 신용도의 증대
공사이행의 확실성 보장
공사 도급경쟁의 완화수단
※1-30페이지 5번 문제 참조

4. 보링(Boring)의 정의 및 종류 4가지(4점)
(1) 정의: 지반을 천공하고 토질의 시료를 채취하여 지층상황을 판단하는 방법
(2) 종류:
오(우)거 보링(auger boring)
수세식 보링(wash boring)
충격식 보링(percussion boring)
회전식 보링(rotary boring)
※1-84페이지 1번 문제 참조

5. 어스앵커(Earth Anchor)공법의 특징 4가지(4점)
지보공이 불필요하여 깊은 굴착에 경제적
넓은 작업장 확보 가능
부분굴착이 가능하고 공구분할이 용이
굴착시 공기단축 가능
※1-121페이지 본문내용 참조

6. 콘크리트 헤드(Concrete Head) 설명하기(3점)
타설된 콘크리트 윗면으로부터 최대측압면까지의 거리
※1-201페이지 6번 문제 참조

7. 온도조절철근(Temperature Bar) 설명하기(3점)
온도변화에 따라 콘크리트의 수축으로 생기는 균열을 방지하기 위하여 배근하는 철근
※1-293페이지 1번 문제 참조

8. 설명이 뜻하는 입찰방식 쓰기(3점)
(1) 부적격자가 제거되어 공사의 신뢰성을 확보할 수 있으나 담합의 우려가 있음: 지명경쟁 입찰
(2) 입찰참가에 균등한 기회를 부여한 민주적인 방식이지만 과다경쟁으로 부실공사의 우려가 있음: 공개(자유)경쟁 입찰
(3) 공사의 기밀유지가 가능하지만 공사비가 높아질 우려가 있음: 특명입찰(수의계약)
※1-46페이지 8번 문제 참조

9. 대형 시스템거푸집 중에서 갱폼(Gang Form)의 장단점을 각각 2가지씩 쓰기(4점)
(1) 장점:
조립과 해체작업이 생략되어 설치시간이 단축됨
거푸집의 처짐량이 작고 외력에 대한 안정성이 높음
(2) 단점:
중량물이므로 운반시 대형양중장비가 필요
거푸집 제작비용이 크므로 초기투자비용이 증대됨
※1-210페이지 12번 문제 참조

10. 시멘트의 분말도 시험법 2가지(2점)
표준체에 의한 방법 또는 표준체에 의한 체가름 방법
블레인(Blaine) 공기투과장치에 의한 방법
※4-29페이지 5번 문제 참조

11. Network공정표에서 작업상호간의 연관관계만을 나타내는 명목상의 작업인 더미(Dummy)의 종류 3가지(3점)
넘버링 더미(Numbering Dummy)
논리적 더미(Logical Dummy)
타임랙 더미(Time-Lag Dummy)
※3-38페이지 4번 문제 참조

12. fck=24MPa, Es=200,000MPa일 때 콘크리트 탄성계수 및 탄성계수비 구하기(4점)
(1) Ec=8,500×(fck+8)^(1/3) = 8,500×(24+8)^(1/3)=26,985.82MPa
? (2) 탄성계수비 n=200,000 / 26,985.82 = 7.41 ⇒ 7
※필기교재 건축구조 297페이지 핵심예제 8번 참조

13. 철근콘크리트 T형보의 유효폭(be)을 구하는 기준 3가지 쓰기(3점)
16t_f + b_w
양쪽 슬래브의 중심간 거리
보 스팬(경간) × 1/4
※5-32페이지 14번 문제 참조

14. 철근콘크리트구조의 기둥에서 띠철근(Hoop Bar)의 역할 2가지(2점)
기둥 주철근의 좌굴방지
수평력에 대한 전단보강
※5-41페이지 1번 문제 참조

15. 플랫슬래브의 지판 폭 및 지판 두께 구하기 (L_1 = 6,000mm, L_2 = 4,500mm, 슬래브 두께(t_f) = 200mm(4점)
(1) 지판 폭:L_1 / 6 + L_2 / 6 = 6,000/6 + 4,500/6 = 1,750mm
(2) 지판 두께:t_f / 4 = 200/4 = 50mm
※필기교재 건축구조 483페이지 본문그림 참조

16. 기초판 밑면의 토압(KPA) 구하기 (기초판 1.8m × 1.8m × 0.5m, 기둥 0.35m × 0.35m ×1m, 철큰콘크리트중량 2,400kg/m^3 , 흙의 중량 2,082kg/m^3, 고정하중 900KN, 활하중 500KN)(6점)
(1) 흙과 철근콘크리트의 단위무게 계산
① 흙의 단위무게: 2,082kg/m^3 × 9.8m/sec^2 = 20,404N/m^3
② 철근콘크리트의 단위무게: 2,400kg/m^3 × 9.8m/sec^2 = 23,520N/m^3
(2) 기초판의 바닥에 작용하는 모든 하중 계산:
① 기초의 고정하중: (1.8m × 1.8m × 0.5m)(23,520N/m^3) = 38,102.4N = 38.10kN
② 기둥의 고정하중: (0.35m × 0.35m ×1m)(23,520N/m^3) = 2,881.2N = 2.88kN
③ 흙의 무게: (1m)(1.8^2 m^2- 0.35^2 m^2)(20,404N/m^3) = 63,609.47N = 63.61kN
④ 사용하중: 900kN + 500kN = 1,400kN
⑤ 총하중: 1,504.59kN
(2) 총토압 계산: q_gr = P / A = 1,504.59kN / (1.8m × 1.8m) = 464.38kN/m^2 = 464.38kPa
(3) 순토압 계산: q_n = ( q_gr ) - ( 1.5m높이의 흙의 무게 ) = 464.38 - (1.5×1×1)(20,404) / 10^-3 = 433.77kN/m^2 = 433.77kPa


17. 철골조 용접부위 상세 명칭(3점)
스캘럽(scallop)
엔드탭(end tap)
뒷댐재(back strip)
※5-67페이지 21번 문제 참조

18. 토질과 관계하는 자료를 참조하여 간극비, 함수비, 포화도 구하기(3점)
【보기】 ① 순 토립자만의 용적: 2㎥
② 순 토립자만의 질량: 4ton
③ 물 만의 용적: 0.5㎥
④ 물 만의 질량: 0.5ton
⑤ 공기 만의 용적: 0.5㎥
⑥ 전체 흙의 질량: 4.5ton
⑦ 전체 흙의 용적: 3㎥
(가) 간극비: (③+⑤)/(①) = (0.5+0.5)/(2) = 0.5
(나) 함수비: (④)/(②) × 100 = (0.5)/(4) × 100 = 12.5%
(다) 포화도: (③)/(③+⑤) × 100 = (0.5)/(0.5+0.5) × 100 = 50%
※1-72페이지 본문 및 4-38페이지 18번 문제 참조

19. 흐트러진 흙 30㎥을 면적30㎡에 0.6m 높이로 다짐하고 남은 흙을 흐트러진 상태의 용적 구하기(L=1.2 C=0.9)(3점)
(1) 자연상태: 30÷1.2 = 25㎥ (2) 다짐상태: 25×0.9 = 22.5㎥ (3) 돋우기체적: 30×0.6 =18㎥ (4) 남은량: 22.5-18=4.5㎥ (5) 자연상태: 4.5÷0.9=5㎥ (6) 흐트러진 상태로 남는 토량: 5×1.2=6㎥
※6-75페이지 9번 문제 참조

20. 지하구조물 축조시 인접구조물의 피해를 막기 위해 실시하는 언더피닝(Under pinning) 공법의 종류 3가지(3점)
이중 널말뚝 설치공법(scallop)
현장타설콘크리트 말뚝설치 보강공법(end tap)
강재말뚝 보강공법
※1-155페이지 5번 문제 참조

21. 방수공법 중 도막방수와 시트방수의 방수층 형성 원리에 대하여 기술하기(4점)
(1) 도막방수: 도료상의 방수제를 바탕에 여러번 도포하여 방수막을 형성하는 방법
(2) 시트방수: 합성고무계와 염화비닐 등을 1개 sheet로 하여 바탕에 접착제로 접착시켜서 방수효과를 기대하는 방법
※6-292페이지 9번 문제 참조

22. 철근콘크리트 공사에서의 헛응결(false set)에 대하여 기술하기(3점)
가수한 시멘트풀이 10~20분 내에 발열하지 않고 퍽 굳어졌다가 이후 순조롭게 경화가 진행되는 현상
※1-296페이지 14번 문제 참조

23. Network공정표에서 CP를 표시하고, 소요공기 산정하기(3점)
※복원에 협조해주시면 감사하겠습니다.

24. 강구조 설계용접강도 구하기(SS400, F_y=235MPa)(4점)
(1) 설계저항계수 φ=0.90
(2) 용접공칭강도 F_w = 0.6F_y = 0.6(235) = 141N/㎟
(3) 유효목두께 a=0.7S=0.7(6)=4.2mm
(4) 유효용접길이 L_e = (L-2S)×2면 = (120-2×6)×2=216mm
(5) 유효용접단면적 A_w = a × L_e = (4.2)(216)=907㎟
(6) 설계용접강도 φ․P_w = (0.90141)(907)=115,098N=115.098kN



25. 도면을 보고 물량을 산출하기(6점)
(1) 옥상방수 면적: (7×7)+(4×5)+{(11+7)×2×0.43}=84.48㎡}
(2) 누름콘크리트량: {(7×7)+(4×5)}×0.08=5.52㎥
(3) 보호벽돌 소요량: {(11-0.09)+(7-0.09)}×2×0.35×75매×1.05=982.3매
※6-271페이지 19번 문제 참조

26. (3점)



27. (3점)




목록

이전글 2012년도 건축기사/산업기사 시험일정
다음글 실기시험시 주의사항